【装修问题问答汇总】------装修中的那些事儿!

严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

61楼
2015-03-04 16:39:29 来自Android手机客户端
这小文字写的,一是一,二是二清楚明了,钦佩,不过说话5分钟,码字半小时,辛苦你了。如果还是不太明白就直接电话问询,也无大碍。

严监理观点:
1注意沉箱和地面以及返墙30cm的防水要求刷3遍。

2沉箱没有安装原始二次排水的,其闭水时间要求72小时。

3地面防水合格后,需要批刮薄薄的水泥砂浆做防水保护层

4沉箱回填陶粒高度,要低于二次排水管口5到8cm,这个距离用于做沉箱回填后找平层,二次排水口位置为锅型低点。陶粒在二次排水口下,不会掉进。

5如做储藏室,沉箱请回填干陶粒,自重轻,好开挖,陶粒上找平层5到8公分厚。注意原排水口堵严。

6沉箱回填严禁用沙子,要求使用陶粒,好处很多,主要是轻质,硬度高,滤水好等。

7你家沉箱深度适合,无需做箱内方格,直接回填干陶粒,陶粒混凝土,找平层,就可以了。

8你的第二种理解偏差较多,也不适合你家。

9以上说的是找平层的二次排水,不是沉箱内的二次排水。沉箱内的二次排水,我之前说的那种效果可以,但要注意管道交接密封。



[小津7002](2015-03-04 14:45:21)
我家沉箱应该是没有二次排水口的,装修时只能叫师傅做了。对于二次排水的做法,有些步骤我不是理解到位。想问下严监理一些细节问题。我的第一个理解是,第一步在沉箱底部涂好2次防水涂料之后,做24小时的闭水测试。第二步放陶粒铺平至二次排水口,并使二次排水口位于这个平层的最低点,以二次排水口为中心,周围形成一个漏斗,敷上水泥,水泥干后涂上2次防水涂料,然后放水做测试,看水是否能顺畅排到下水道。第三步,放陶粒,敷上水泥,再涂2次防水,在敷一层素水泥,贴地砖。我的第二个理解是,第一步在沉箱底部涂好2次防水涂料之后,做24小时的闭水测试。第二步放陶粒铺平至二次排水口,并使二次排水口位于这个平层的最低点,以二次排水口为中心,周围形成一个漏斗,然后敷上水泥。水泥干后在涂2次防水涂料,然后放水做测试,看水是否能顺畅排到下水道。第三步,用轻砖或者红砖做隔断架空把沉箱分成若干个格子。再用瓷砖把格子给盖上,放铁丝网,铺上陶粒,敷上水泥,涂好2次防水涂料,最后贴瓷砖。我现在有2个地方纠结的是,第一个纠结的地方是在做二次排水口的时候,底下是要铺陶粒还是直接铺沙子填至二次排水口的高度。第二个纠结的地方是,如果不用轻砖或者红砖做隔断架空把沉箱分成若干个格子,直接铺陶粒,在涂上水泥,那么时间久了之后,会不会把二次排水口给堵上啊,导致沉箱积水啊?这几天我老是在网上看有关这方面的知识,也有不同的版本,都不知道哪个做法会好些。要做好厕所防水,费用方面肯定不会低,而且也绝对不能省的。主卧的厕所沉箱只有30公分深,不是太适合做二次排水,我想把厕所改为储物室。直接用沙子回填沉箱,还是用什么材料好些。主要是怕过几年,储物室又改回厕所,不是太好改造。麻烦严监理耐心看下,谢谢。严监理
[严监理](2015/3/4 13:18:52)
严监理观点:
从照片上看不出来沉箱有无二次排水口。

由于你家这楼是双立管排水,在沉箱底可以加做一个二次排水,但局部地面需要水泥砂浆垫高8公分左右。有一定的费用,而且二次排水支管与主立管的交接要密封好。需要师傅细致,专业。

如果不好做到,建议还是做一个找平层的二次排水。
[小津7002](2015-03-0411:27:31)
再次感谢严监理的回答。后经现场勘查,主卧的卫生间沉箱为30公分左右,次卧的卫生间沉箱为45公分左右,沉箱有水的是主卧卫生间,沉箱无水的是次卧卫生间。图片如下






[严监理](2015/3/320:51:00)
没关系的,孕妇装修不容易啊!
严监理观点:
这种二次排水,说实话严监理真在现场见过,地点龙华和平里b1栋的套房内的沉箱的二次排水,就是这种类型。

这种二次排水主要用于排水主立管在卫生间内的情况,如果排水主立管在户外就不适合了。

严监理现场发现这种有个缺点:就是排水孔很小,容易堵,另外这种有死角现象。

你家的沉箱情况最好发个照片看看,希望严监理能帮上忙。
[小津7002](2015-03-0317:27:07)
不好意思,严监理。原谅孕妇的眼拙。今天在网上看到有沉箱二次排水器,不知道你有没有听说过。说是弥补施工中操作不当导致沉箱二次排水效果不理想。感觉效果蛮好的,给你看下图片,评价下。严监理房网一休











还有家公司直接就设置一套的系统叫同层排水系统,图片如下


严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

62楼
2015-03-05 15:40:30 来自Android手机客户端
严监理观点:
是的商家喜欢推荐石英石,严监理见的大多数业主也都选择石英石,从内质,到外观,再到价格,综合相比,性价比可以,如果你能接受,肯定要比蒙古黑好。
[junying26](2015-03-05 10:33:16)
非常感谢呢!一般店家都是石英石的比较多,这种材质您怎么看。
[严监理](2015/3/4 13:00:33)
严监理观点:
这天然花岗石蒙古黑,橱柜商家基本没有卖的,要到卖天然石材的商家有卖,蒙古黑颜色就是黑的,不像黑金沙花岗石有金点。如果你家附近实在找不到,买国产的黑金沙也不贵。
[junying26](2015-03-0409:25:27)
多谢严监理,这种材质在深圳好买吗,一般哪里有卖的,看了几家店都没有听说过这个哦
[严监理](2015/2/2815:38:13)
严监理观点:
天然花岗石蒙古黑,完全符合您的要求,但不知你会不会喜欢。
[junying26](2015-02-2809:48:39)
请教各位大神,厨房的橱柜台面选择什么材质好用又不贵,经济实惠,最主要的不要渗油有痕迹什么的。多谢!
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

63楼
2015-03-05 16:27:37 来自Android手机客户端
严监理观点:
一,很多人比较关注,看到的防水做的怎样,确忽视了防水的内质,防水本身是有时效的,防水奉献生命的这段时间,是默默的,在阴暗潮湿的环境隐藏付出。当防水老化失效的那天,就有可能是漏水的那一天。 

一般自己在正规商家购买的防水的品质可以保证,而开发商卫生间的防水的品质具体怎样,刷完了放在那,很少有人花费精力和金钱,去检验防水内质。倒不如, 装修时购买公信的防水材料,认真刷3遍,更加放心。

二,对于新建住宅,墙体等结构有没完全定型的可能,我们在地面等处重新刷三遍防水,一定程度上能加强防水层,防止由于开裂破坏防水,当然这里说的是轻微的开裂,很严重的结构问题,不包含在这里说的防水事宜。 

三,大多数家庭装修卫生间厨房的水电改造比较多,很大程度的破坏了墙地面,更何况防水层。因此必须认真的重新做好防水,地面要求三遍。

四,严监理一直信奉眼见为实,也这样建议业主,防水这关键的项目,省不得,马虎不得,一旦出问题,劳命伤财啊!
[晴朗的风](2015-03-04 22:32:09)
请教严监理,开发商已经做了一次防水,还需要再做几次?
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

64楼
2015-03-05 19:19:18 来自Android手机客户端
你这文字表述的,画面感十足,谁说非要看图说话,这看话想图,也行。

严监理观点:
你说的这个沉箱处理还是有一定的问题,但对于你家目前的沉箱情况这样做也起到一定的作用。

施工时要注意几点:

1最下面的水泥砂浆找平层厚度不少于5公分,最好做防开裂处理。
2防水做后务必做保护层
3二次排水口做成弯头,口向下,陶粒就不回进入了。
4最上面的找平层最好加钢网防开裂,形成整体力也可防沉降。
5你说的只是预想,厚度的等尺寸,是否合适,还需现场实测才行。
[小津7002](2015-03-04 21:00:04)
谢谢严监理的关心,其实码字不辛苦,辛苦的是严监理要耐心看完那么长的一段话。书写文字,也为了分享给更多在装修中困惑的人。对于平层二次排水这个专业术语,由于网上没有准确的表述。我想了好久,是不是我们在厕所看见的地漏啊。因为你说过,平层二次排水只能解决同层排水问题,不能解决沉箱积水问题。如果我理解错了,能不能解释清楚些啊?我实在想不出了。对于沉箱二次排水,由于我家次卧厕所的沉箱有45公分深,按理应该是可以做沉箱二次排水的。我今天又在网上看到别人的做法。他的做法是,首先在沉箱底部做防水,防水合格后,放陶粒,铺上水泥,再次做防水。并且在二次排水口处,用网罩住管口,防止堵塞。其次放陶粒,铺陶粒时是盖过二次排水口的。陶粒占沉箱的深度大概10公分。铺上10公分的水泥。最后做防水,贴瓷砖。我打算这么做,你看行吗?其实我也很害怕常年累月下来,沉箱下沉,陶粒的碎末会把那个二次排水口堵塞。纠结啊!严监理
[严监理](2015/3/4 16:39:29)
[小津7002](2015-03-0414:45:21)
[严监理](2015/3/413:18:52)
严监理观点:
2015-03-07 09:57:29 来自Android手机客户端
严监理观点:
不知你家搭楼板的面积和位置,一般常用钢筋混凝土或钢结构。
[lovefish74](2015-03-06 21:50:50)
想问各位大师级人物,我要搭楼板,一般如何搭建,用什么材质,请赐教。跪谢
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

66楼
2015-03-07 10:05:26 来自Android手机客户端
严监理观点:
深圳这边砌墙,多用轻质砖,沙砖,如果你家砌墙的位置是一层或地下室,建议用沙砖。

严监理考虑到环境保护坚决反对使用红砖。

[lovefish74](2015-03-06 21:56:24)
还有一个问题,我要搭墙,深圳要采用什么材质搭?我家亲戚推荐老家方法,防火板?隔音板?保温层。我想深圳那么热要保温层干啥?有懂的吗?谢谢!!
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

67楼
2015-03-07 12:39:13 来自Android手机客户端
严监理观点:
在万能的房网,发个招标帖应该能找到。
[lovefish74](2015-03-07 10:55:19)
还要问一下,房网有没有专门做搭楼板的施工队啊。装修一头雾水
[严监理](2015/3/7 9:57:29)
严监理观点:
不知你家搭楼板的面积和位置,一般常用钢筋混凝土或钢结构。
[lovefish74](2015-03-0621:50:50)
想问各位大师级人物,我要搭楼板,一般如何搭建,用什么材质,请赐教。跪谢
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

68楼
2015-03-07 12:44:18 来自Android手机客户端
严监理观点:
一楼多潮湿,沙砖要比轻质砖各方面性能更适合。二层由于承重问题,建议用轻质砖,另外防潮考虑,砌轻质砖前,先做地梁或沙砖砌20公分高。
[lovefish74](2015-03-07 10:54:01)
谢谢严监理的回复。我是复式,先搭楼板,然后砌墙,砌墙是一楼二楼都要砌。那严监理,考虑到二楼承受力的问题,就是用轻质砖咯?一楼用沙砖。两种利弊是什么啊?
[严监理](2015/3/7 10:05:26)
严监理观点:
深圳这边砌墙,多用轻质砖,沙砖,如果你家砌墙的位置是一层或地下室,建议用沙砖。

严监理考虑到环境保护坚决反对使用红砖。


[lovefish74](2015-03-0621:56:24)
还有一个问题,我要搭墙,深圳要采用什么材质搭?我家亲戚推荐老家方法,防火板?隔音板?保温层。我想深圳那么热要保温层干啥?有懂的吗?谢谢!!
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

69楼
2015-03-07 17:20:24 来自Android手机客户端
严监理观点:
深圳各大建材市场各种**居都有,不难找。
[lovefish74](2015-03-07 13:23:36)
我想问各位大侠,深圳有卖3m净水器吗?或者综合来看,哪个品牌的净水器适合家居使用?谢谢
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

70楼
2015-03-08 12:14:20 来自Android手机客户端
严监理观点:
这位业主朋友估计是你理解错了。我所说的二次排水口做成弯头,是依照你的做法描述,您家的二次排水是沉箱内的二次排水,最上面的这层回填陶粒10公分范围内,意思也就是这二次排水口在最上面的陶粒层内,不知我理解的是你的意思吗?
你担心的也就是这层陶粒掉进二次排水口是不是?
如果是这样依照你家沉箱的照片,再结合你的二次排水做法,开发商留的排水口这么高,估计二次排水口高度尺寸差不多在你说的最上陶粒层位置,也就是说你做不做弯头,这层陶粒层都会有部分积水,你说的排水口向左或右都有可能出现你的担忧,弯头向下的做法,无论从原理还是实践案例,都证实,在这种类似现场情况下都是适合的。

当然,如前所说,你设想的方案还需要实际尺寸的满足,才能实现。

希望你家沉箱水电施工时发些照片,让严监理看看,希望能提供很好的帮助。
[小津7002](2015-03-08 11:43:17)
非常感谢严监理耐心的指导。在施工前,我们会和师傅沟通好。施工时,我们会注意施工的细节。严监理说二次排水口做成朝下的弯头,其实也存在一些漏洞,就是积水要达到一定的深度才能排出,那么在沉箱就会一定会存在一点积水。我们就想把弯头朝左边或者右边,弯头平行于平层,且弯头很接近平层,使锅底的最低点弄成倒梯形状,这样只有有点积水,就容易排出。至于怎么样实施我们还得现场操作,但目的只有一个力争把厕所漏水的风险降到最低。严监理
[严监理](2015/3/5 19:19:18)
[小津7002](2015-03-0421:00:04)
[严监理](2015/3/416:39:29)
第二个纠结的地方是,如果不用轻砖或者红砖做隔断架空把沉箱分成若干个格子,直接铺陶粒,在涂上水泥,那么时间久了之后,会不会把二次排水口给堵上啊,导致沉箱积水啊?这几天我老是在网上看有
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

71楼
2015-03-09 09:29:56 来自Android手机客户端
严监理观点:
具体的情况发照片让我们看看,好做针对性的帮助。
[doctorJ](2015-03-09 09:13:43)

我的邻居们洗手间大多数都漏水,开发商修补了很久都还是漏水。房网一休,一休哥遇到这样的疑难杂症吗?
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

72楼
2015-03-10 13:21:09 来自Android手机客户端
严监理观点:
壁挂空调每个空间单独布置,各自控制。占立面空间,有时会影响墙面装修造型,部分业主感觉不好看,另外分体空调随着空调的增多,室外机的机位需要增大,有些家庭确实对于室外机的放置头痛。

优点可以装修后安装,便于维护更新,调控很方便。

风管机需要一定的顶部空间,家庭一般需要吊顶隐藏风管机,达到美观的目的,由于风管机占高度位,就会影响吊顶的高度。另外维修更新相对不便。由于风管机震动,如果安装有问题,会有噪音,有些时候风口有冷凝水的现象,综合费用相对高些。。。

优点就是吊顶隐藏后美观。。。




[yszmail](2015-03-10 10:20:08)
请问聪明的一休,我是89平米的小户型,想用风管机,但不知道风管机和空调的区别具体在哪?还有各自的优缺点?多谢!
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

73楼
2015-03-10 21:00:33 来自Android手机客户端
严监理观点:
1复合地板环保到哪个级别,不要泛泛的用中国和其他国家比,就是进口的地板也未必就比中国的好,建议购买地板时参看合法的相关检查报告,达到哪个环保等级,清楚消费。
2多层夹板用胶类粘结,因此胶的环保情况很关键,指接板虽然同样是胶粘接,但胶量相对较少,又是开放式的,利于挥发污染物。严监理倾向后者。
3没有阳台,这洗衣机除了卫生间和厨房有可能安置,你家还有更合理的地方吗?如果没有就别纠结想太多了,毕竟洗衣机用水这么多,不能乱放。

[szahayy](2015-03-10 16:22:01)
大师们,

准备开装小三房,有几个主要问题:
1.目前市场上的复合木地板,进口的环保指标是比国产的好吗?因为网上有资料说所谓的E0,E1都是国内标准,国外是没有这样的指标,而是F2,F4。毕竟价格差异很大,想问问行内人的意见

2.是对于家具木材的选择,指接木一定比实木多层板环保吗?发现市面价格几乎是要贵每平米要贵1000元的制作费,比较关注环保,希望那个花的值啊

3.由于客厅没阳台,又想入户美观,就考虑把洗衣机放卫生间,请问洗衣机放卫生间有什么弊端吗?担心用起来才发现问题。
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

74楼
2015-03-10 21:35:49 来自Android手机客户端
不会烦的,有事尽管问,严监理会全力相助。
[小津7002](2015-03-10 21:18:56)
谢谢严监理。我明白你的意思。我说的积水和你说的积水不是一回事。我也知道开发商留的排水口比较高。如果二次排水口排不掉积水,时间久的话,最下面的那层陶粒会进水,水是不能排掉的。而我说的积水仅仅只未能进入二次排水口那么一丁点的水。不过能得到严监理的指导,还真的感到蛮幸运。严监理真是个热情又有耐心的人,孕妇代表全家向你表示感谢。离装修的日子还蛮久的,设计方案我还在构思当中。等有需要时,我必定不愿其烦的向你讨教,到时别嫌我烦哦。严监理
[严监理](2015/3/8 12:14:20)
严监理观点:
[小津7002](2015-03-0811:43:17)
[严监理](2015/3/519:19:18)
9以上说的是找平层的二次排水,不是沉箱
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

75楼
2015-03-10 21:42:40 来自Android手机客户端
严监理观点:
看到你家的情况心痛啊!这么多的问题,千万别再将就了,很多问题都需要尽快彻底处理,才能根治。你留的那点钱,维修起来恐怕不过。
[roxter](2015-03-10 16:09:42)
然后还有问题。



客厅与卫生间之间的墙壁,春节回来凸起了。
是也是回应铲掉重新刷即可。之前这块附近因为安装花洒拧爆龙头,渗水进去,湿了一片,春节前刷好了,现在看倒是没有湿,但是这边墙角凸起,不知道是不是已经好了呢?




空调口湿了,到时候安装空调,堵住后是不是就自然解决问题了呢?

还有卫生间的冷热水管安装是左冷右热,我的花洒系统需要左热右冷,不知道有没有办法可以换过来?比如接头之类。

装修工人春节前一直要求结数,留4000压着,浴室那么多问题,真的怕重新敲掉来弄,所以最后压着1w3,不知道这些问题是否严重。问了好多地方,尤其卫生间门口那块,有说漏水,有说止水坎没做好有说防水层没做好,真心没底。
严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

76楼
2015-03-19 09:26:12 来自Android手机客户端
严监理观点:
从图上看,楼板顶是批荡找平过的,从龟裂的样子,你可以先敲击批荡层看是否空鼓开裂,如果没有再打开,查看是否是楼板结构层开裂,物业的这种丝袜式的修补,只是表皮光,没用的。至于高压关注,除非问题确定,不建议忙动,因为高压关注要打很多孔,植灌注头,对楼板也不好,毕竟裂纹少。
[小津7002](2015-03-18 18:15:16)
严监理,孕妇又来打扰你了。我们在收房时,发现天花板有很严重开裂的地方。我们要求开发商整改,开发商只是拿水泥油涂了下开裂的地方。后来我们要求用高压灌浆来修复开裂地方,负责整改的人告知,天花板这个问题不用担心;不是楼板开裂,主要是因为当时在倒楼板时,正值夏天,天气热收缩快引起。这种现象很多请严监理帮孕妇看下,孕妇是很怕天花板的开裂问题属于贯穿性开裂。严监理





严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

77楼
2015-03-19 09:38:14 来自Android手机客户端
严监理观点:
二手房水电是否需要改动,前面楼层严监理提到一些要点,这里再次强调几个这方面的重点。
1看水电布位功能是否满足你的使用和生活需求,是首要的。如果不能满足就肯定要改动
2检查强电分路,是否符合负荷要求,及控制要求
3电线三线质量检查,打开配电箱和插座开关检查线体。
4查看水管材质,水管要求打压测试。
5询问之前的业主使用情况。
。。。
[xihe12345](2015-03-18 17:26:08)
我们家也是买的二手房(实际上是三手房了,大三房,水电图没有),装修在即,不知道家里水电是否另需要改造(其实装修还挺新的)想请厚道实在的经验人士帮忙看看,同样能介绍厚道的有技术的装修队或师傅的更好。看了好些帖子,请房网一休严监理帮忙

严监理
严监理

积分:-

注册时间:-

78楼
2015-03-19 10:58:55 来自Android手机客户端
严监理观点:
你这个问题大了,细致回答起来,一时半会儿讲不完,估计严监理要放下手中繁忙的装修监理任务,休息一天好好细致的给你讲讲。

希望朋友直接提出一针见血的问题,对你和广大业主更有帮助,否则直接买本书就搞定了,但这书你是看不到灵活的现场经验之谈,而你和大家需要的也是这些。
[doctorJ](2015-03-19 10:44:13)

补漏水都有哪些方式啊?分别适合哪些场合啊?多谢!
[严监理](2015/3/19 9:26:12)
严监理观点:
从图上看,楼板顶是批荡找平过的,从龟裂的样子,你可以先敲击批荡层看是否空鼓开裂,如果没有再打开,查看是否是楼板结构层开裂,物业的这种丝袜式的修补,只是表皮光,没用的。至于高压关注,除非问题确定,不建议忙动,因为高压关注要打很多孔,植灌注头,对楼板也不好,毕竟裂纹少。
[小津7002](2015-03-1818:15:16)
2015-03-20 13:19:15 来自Android手机客户端
见到必回复,不会抛弃不管的,请放心
严监理观点:

从图上看,不像浇筑,养护,应力变形开裂,一般都是一方向裂缝,而你家的裂缝是散射状的。如果担心,处理起来有些麻烦有一定效果 的办法,就是从楼上高压灌注环氧树脂,楼下碳纤维加固。要专业人员做。我只见过两次,这种处理,介绍不了相关人员,可让物业处理,做完可以安心。

和客厅防水没大关系,如果楼上漏水,水都淹满了,没有裂缝也不能保证不漏水,如果担心,就让楼上的把所有地面都做三遍防水,闭水实验,这种说法有些夸张,也不现实,楼上也不会轻易水淹,因此不用纠结,只要卫生间厨房阳台等湿水区做好防水就好。

你真不容易啊!
[小津7002](2015-03-19 17:05:27)
严监理,是不是忘了帮孕妇回答问题啊?严监理
[小津7002](2015/3/19 9:57:31)
我们用铁条划过开裂处,没听出空鼓。开发商在楼上相同的位置的地面做了一层防水,现在也无法在楼上的地面查看相同位置是否有开裂,也无法判断是否属于贯穿性断裂。有人建议用补上网丝,敷水泥。也有人说这个位置由于在客厅处,不会有水管经过,不大可能存在积水,问题也不大。但是我最害怕的是开裂的地方如果是属于贯穿性断裂,如果现在不重视这个问题,过几年那个开裂的地方也会越来越大,那到时候修补更麻烦,而且也超过开发商保修时间。请问严监理,有何建议啊?严监理
[严监理](2015/3/199:26:12)
严监理观点:
2015-03-20 13:24:59 来自Android手机客户端
严监理观点:
请问你要加到多大,左面是马桶,使用很不方便了,如果加个几厘米,觉的,没必要,如果一定要改,肯定重新做,将就了事那行。
[roxter](2015-03-19 16:41:48)
各位大大好,我又来问问题了。
我的淋浴房网上定做的,后来石基装上后发现实在有点小。现在想要弄大一点,但是装修的说石基装上后,拆了挺大事情的。不好搞,说加个底盘就好了。也就是说到时候外面做一个石基内圈不用敲掉底盘盖上就好是么?