[小津7002](2015-03-02 22:46:16)
严经理,上次看到一休大师的帖子说厕所做2次排水,想问你一个简单问题,如果那个厕所池的深度才30公分,能做2次排水吗?能做的话,还是按照一休大师的步骤去做吗?严监理
[kwoktung](2015-03-02 23:20:26)
请问现在的简装修,包工包料基本上是多少钱一平米
[小津7002](2015-03-03 13:20:23)
请问严经理,那厕所的沉箱要达到多深,40公分以上,还是50公分以上?那如果要做平层的二次排水,怎么做呢?百度里找不到。麻烦严经理详细说一下,不胜感激。严监理
[严监理](2015/3/3 20:51:00)
没关系的,孕妇装修不容易啊!
严监理观点:
这种二次排水,说实话严监理真在现场见过,地点龙华和平里b1栋的套房内的沉箱的二次排水,就是这种类型。
这种二次排水主要用于排水主立管在卫生间内的情况,如果排水主立管在户外就不适合了。
严监理现场发现这种有个缺点:就是排水孔很小,容易堵,另外这种有死角现象。
你家的沉箱情况最好发个照片看看,希望严监理能帮上忙。[小津7002](2015-03-03 17:27:07)
不好意思,严监理。原谅孕妇的眼拙。今天在网上看到有沉箱二次排水器,不知道你有没有听说过。说是弥补施工中操作不当导致沉箱二次排水效果不理想。感觉效果蛮好的,给你看下图片,评价下。严监理房网一休
还有家公司直接就设置一套的系统叫同层排水系统,图片如下
[junying26](2015-03-04 09:25:27)
多谢严监理,这种材质在深圳好买吗,一般哪里有卖的,看了几家店都没有听说过这个哦[严监理](2015/2/28 15:38:13)
严监理观点:
天然花岗石蒙古黑,完全符合您的要求,但不知你会不会喜欢。[junying26](2015-02-2809:48:39)
请教各位大神,厨房的橱柜台面选择什么材质好用又不贵,经济实惠,最主要的不要渗油有痕迹什么的。多谢!
[小津7002](2015-03-04 11:27:31)
再次感谢严监理的回答。后经现场勘查,主卧的卫生间沉箱为30公分左右,次卧的卫生间沉箱为45公分左右,沉箱有水的是主卧卫生间,沉箱无水的是次卧卫生间。图片如下[严监理](2015/3/3 20:51:00)
[小津7002](2015-03-0317:27:07)
不好意思,严监理。原谅孕妇的眼拙。今天在网上看到有沉箱二次排水器,不知道你有没有听说过。说是弥补施工中操作不当导致沉箱二次排水效果不理想。感觉效果蛮好的,给你看下图片,评价下。严监理房网一休
还有家公司直接就设置一套的系统叫同层排水系统,图片如下
[严监理](2015/3/4 13:18:52)
严监理观点:
从照片上看不出来沉箱有无二次排水口。
由于你家这楼是双立管排水,在沉箱底可以加做一个二次排水,但局部地面需要水泥砂浆垫高8公分左右。有一定的费用,而且二次排水支管与主立管的交接要密封好。需要师傅细致,专业。
如果不好做到,建议还是做一个找平层的二次排水。[sibluesky](2015-03-04 15:25:59)
一休哥,江湖紧急救助,我家3月8号开始动工,二手房翻新,但是之前的热水器是在洗手间的,我想将它挪到生活阳台,请问这样的话是什么时候请燃气公司的过来处理?·@房网一休
[小津7002](2015-03-04 14:45:21)
我家沉箱应该是没有二次排水口的,装修时只能叫师傅做了。对于二次排水的做法,有些步骤我不是理解到位。想问下严监理一些细节问题。我的第一个理解是,第一步在沉箱底部涂好2次防水涂料之后,做24小时的闭水测试。第二步放陶粒铺平至二次排水口,并使二次排水口位于这个平层的最低点,以二次排水口为中心,周围形成一个漏斗,敷上水泥,水泥干后涂上2次防水涂料,然后放水做测试,看水是否能顺畅排到下水道。第三步,放陶粒,敷上水泥,再涂2次防水,在敷一层素水泥,贴地砖。我的第二个理解是,第一步在沉箱底部涂好2次防水涂料之后,做24小时的闭水测试。第二步放陶粒铺平至二次排水口,并使二次排水口位于这个平层的最低点,以二次排水口为中心,周围形成一个漏斗,然后敷上水泥。水泥干后在涂2次防水涂料,然后放水做测试,看水是否能顺畅排到下水道。第三步,用轻砖或者红砖做隔断架空把沉箱分成若干个格子。再用瓷砖把格子给盖上,放铁丝网,铺上陶粒,敷上水泥,涂好2次防水涂料,最后贴瓷砖。我现在有2个地方纠结的是,第一个纠结的地方是在做二次排水口的时候,底下是要铺陶粒还是直接铺沙子填至二次排水口的高度。第二个纠结的地方是,如果不用轻砖或者红砖做隔断架空把沉箱分成若干个格子,直接铺陶粒,在涂上水泥,那么时间久了之后,会不会把二次排水口给堵上啊,导致沉箱积水啊?这几天我老是在网上看有关这方面的知识,也有不同的版本,都不知道哪个做法会好些。要做好厕所防水,费用方面肯定不会低,而且也绝对不能省的。主卧的厕所沉箱只有30公分深,不是太适合做二次排水,我想把厕所改为储物室。直接用沙子回填沉箱,还是用什么材料好些。主要是怕过几年,储物室又改回厕所,不是太好改造。麻烦严监理耐心看下,谢谢。严监理[严监理](2015/3/4 13:18:52)
严监理观点:
从照片上看不出来沉箱有无二次排水口。
由于你家这楼是双立管排水,在沉箱底可以加做一个二次排水,但局部地面需要水泥砂浆垫高8公分左右。有一定的费用,而且二次排水支管与主立管的交接要密封好。需要师傅细致,专业。
如果不好做到,建议还是做一个找平层的二次排水。[小津7002](2015-03-0411:27:31)
再次感谢严监理的回答。后经现场勘查,主卧的卫生间沉箱为30公分左右,次卧的卫生间沉箱为45公分左右,沉箱有水的是主卧卫生间,沉箱无水的是次卧卫生间。图片如下[严监理](2015/3/320:51:00)
[严监理](2015/3/4 16:39:29)
这小文字写的,一是一,二是二清楚明了,钦佩,不过说话5分钟,码字半小时,辛苦你了。如果还是不太明白就直接电话问询,也无大碍。
严监理观点:
1注意沉箱和地面以及返墙30cm的防水要求刷3遍。
2沉箱没有安装原始二次排水的,其闭水时间要求72小时。
3地面防水合格后,需要批刮薄薄的水泥砂浆做防水保护层
4沉箱回填陶粒高度,要低于二次排水管口5到8cm,这个距离用于做沉箱回填后找平层,二次排水口位置为锅型低点。陶粒在二次排水口下,不会掉进。
5如做储藏室,沉箱请回填干陶粒,自重轻,好开挖,陶粒上找平层5到8公分厚。注意原排水口堵严。
6沉箱回填严禁用沙子,要求使用陶粒,好处很多,主要是轻质,硬度高,滤水好等。
7你家沉箱深度适合,无需做箱内方格,直接回填干陶粒,陶粒混凝土,找平层,就可以了。
8你的第二种理解偏差较多,也不适合你家。
9以上说的是找平层的二次排水,不是沉箱内的二次排水。沉箱内的二次排水,我之前说的那种效果可以,但要注意管道交接密封。