大亚湾高压线如何解决,求教。

klio123
klio123

积分:-

注册时间:-

主楼
2018-05-17 15:50:26
标签: 点击标签查看相关内容

大亚湾高压线如何解决,求教。

我自己也是龙海二路一带小区业主,高压线就建在家门口,谁会住的心安。虽说现在高压线停建了,但架构都没拆,不排除某天政府会突然宣布继续建设,而且等政府解决这件事我感觉得等上三五年,还不如让我们高压线附近的业主团结起来,一起讨论解决此事。寻找志同道合的业主,共同维护业主的基本利益
分享
0
tula
tula

积分:-

注册时间:-

沙发
2018-05-17 16:42:13
卓越、正兆、恒大都面临这个问题

不过政府应该是检测过在安全距离内的
李生910721
李生910721

积分:-

注册时间:-

板凳
2018-05-17 17:11:44
这个很麻烦哦·我也路过那边看了一下·觉得这架势应该是要按几十年的标准来使用!!!!不太好办·而且都立起来了!
踏雪无痕i
踏雪无痕i

积分:-

注册时间:-

地板
2018-05-17 19:51:37 来自Android手机客户端
龙海二路新建的,都有地下管廊吧。看有一段电力施工,就是走的地下。
dengyuliang
dengyuliang

积分:-

注册时间:-

4楼
2018-05-17 22:17:13 来自Android手机客户端
去把架子拆了 建一个拆一个,像强拆房子那样拆就行了
爱小窝的宝贝
爱小窝的宝贝

积分:-

注册时间:-

5楼
2018-05-17 22:34:11 来自iPhone客户端
没买之前就发现了。。。但是说在正兆的正对面规划的是一所学校。。。有没有可能会拆,希望会拆,虽然网上查了,还是觉得不安全
xlusheng
xlusheng

积分:-

注册时间:-

6楼
2018-05-17 23:37:21 来自Android手机客户端
敦促政府高压线改到地下,楼主有时间一起联合龙海二路各盘业主把这个事情办成
极度紧张
极度紧张

积分:-

注册时间:-

7楼
2018-05-18 01:24:51 来自Android手机客户端
一、高压线产生的电磁场一般称为极低频电磁场或者叫工频电场、工频磁场。也就是说高压线、变电站根本就不会产生所谓的电磁辐射,它产生的工频电场、工频磁场是感应电场感应磁场,因为它的波长非常长,所以它不会像电磁辐射那样被人体直接吸收,但是会在人体里头感应出电流来,这个感应电流需要控制。工频电场和工频磁场会在人体中产生感应电流,为了防止对人体产生影响,需要将感应电流密度控制在一定的范围内。
二、国际非电离辐射防护委员会在1998年发布了一个指导原则,规定工频电场强度对公众的安全值是5000伏每米,工频磁感应强度对公众的限值是100微特斯拉。2007年这个标准被世界卫生组织正式推荐,并被大多数国家所采纳。目前我们国家采用的标准比这个还严格,为4000伏每米和100微特斯拉。
三、根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
四、高压线的安全距离:
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 百米范围外是安全的。
132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 数十米范围外是安全的。
11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 十数米范围外是安全的。
埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。数米范围外是安全的。
       根据各国研究结论也有所差异:
居民楼顶上的电线都是11万伏的高压电线,会产生较强辐射,对人体有危害。另外,由于电压高达11万伏,而且电线设备可能发生故障,因此建筑物高压线“有害论”与“无害论”的来源
国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论;
国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。
2、高压线对谁的影响最大
对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。
3、高压线的影响到底有多大?
英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。
瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。
美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。”
4、高压线是如何对人产生影响的? 其安全指标值?
高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。
英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。
5、高压线的安全距离是多少?
220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;
埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。
6、我国的高压线建设标准远不能满足安全要求
我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。
极度紧张
极度紧张

积分:-

注册时间:-

8楼
2018-05-18 01:29:56 来自Android手机客户端
这是从那些高来高去的高手帖子上,复制来的
引用极度紧张的发言:
2018-05-18 05:34:06 来自iPhone客户端
龙海二路,花千树苑2期,很多业主拉白色横幅
二小姐的家
二小姐的家

积分:-

注册时间:-

10楼
2018-05-19 11:44:19 来自m.szhome.com
楼主是买了哪个盘
二嘴
二嘴

积分:-

注册时间:-

11楼
2018-05-19 12:40:24 来自m.szhome.com
正个大亚湾就二十万流动人口,电榄走地下,当地政府钱多是吧,铁架都架起来再改规划,得浪费多少钱啊
买大亚湾那里不是临高架电塔的,认命吧
旎旎123
旎旎123

积分:-

注册时间:-

12楼
2018-06-08 20:40:28 来自m.szhome.com
希望楼主能组织一下,联合各楼盘业主,团结力量大,誓要让政府拆除